Алексей5151
Помогите разобраться, пожалуйста.
Ввод 380В в частный дом сделан по проекту госорганизацией в 2005 году, имеется ТУ, проект и.т.д
В проекте указано,что зануление (заземление) сделано по системе TN-C-S. Не могу понять куда подсоединять рабочий ноль, а куда заземляющий проводник от потребителей. Набросал схему ЭлЩита в доме.
Подведен медный кабель 4х16 под землей от воздушной опоры. ТП рядом с домом.
На схеме Точка соединения N с контуром заземления через болт на щитке. От щитка в землю уходит стальной прут сечением 13мм.кв.
Null
Если Ваша начерченная схема соответствует изображенной на фотографии, тогда:
нижняя щина - для подключения всех защитных проводников;
средняя - для подключения N-проводников группы 2;
верхняя - для подключения N-проводников группы 3 и группы 1;
N-проводники групп 1 и 3 можно также подключать и на нижнюю шину, при недостатке места на верхней шине.
Олега
Цитата(Null @ 10.1.2016, 13:10) *
нижняя щина - для подключения всех защитных проводников;
...
N-проводники групп 1 и 3 можно также подключать и на нижнюю шину, при недостатке места на верхней шине.

Поскольку "нижняя шина - для подключения всех защитных проводников" - это РЕ-шина, N-проводники групп. (и распред.) линий нужно подключать к N-шинам. При недостатке места - установить дополнительную N-шину, либо заменить на большую.
Алексей5151
Спасибо Вам добрые люди за помощь. Всего хорошего в Наступившем Году.
Гость сочувствующий
Поддержу "Олега", Вам следовало "ноль" со счётчика посадить на нижнюю шину, сюда же подключить заземление. От этой шины сделать перемычку на общюю бОлшую шину "N", на которую следует сажать рабочие ноли потребителей. На нижнюю шину - сажать защитные ноли потребителей.
А теперь вопрос: у Вас что, разводка по дому выполнена проводом ПВ (в щитке вижу только его)? Почему коммутация в щитке выполнена гибким (многопроволочным) проводом без оконцевателей? С таким запасом провода в щитке неужели нельзя было выложить более аккуратно?